dw15 1600二次原理图
我是两台变压器,两个
DW15
,-
1600
/其中一个送不上
答:
至于送不上的原因:1、查此路高压出线柜是否合闸。
2
、查此路变压器柜门是否关好。3、查此路变压器是否正常(是指变压器柜前只有高压过度柜,变压器上的超温等信号跳低压进线开关)。4、查
原理图
上三台开关之间的联锁。5、查此路进线开关上的控制单元设置。6、查开关是否坏了(可以叫开关生产厂配合...
dw15一1600
万能断路器合不上
答:
一、断路器本身故障
DW15
-
1600
万能断路器是一种重要的电气保护设备,如果它无法合上,首先应考虑是否是断路器本身存在故障。可能是断路器的触点损坏、机械部件卡住或者内部弹簧失效等原因,导致断路器无法正常合上。此时,需要检查断路器的各个部件,特别是触点和机械部分,发现损坏要及时更换。二、外部电路...
DW15
-
1600
万能式断路器手动能合能分,但电动能合闸就是分闸分不掉,咋...
答:
电动分闸时有声音不脱扣,那就是机构问题,放大机构不灵活,注点油
dw15
-
1600
开关柜上面三只电流表怎么看?量程是0到1.5KA,请问怎么看,看...
答:
你仔细看电流表,上面其实有比值的。他的比值应该跟你CT变比是一样的!所以电流表所示电流即一次电流
DW15
-
1600
A断路器长城电器牌的,储能没问题,按下合闸按钮瞬间跳闸,请问...
答:
负载电路有接地的
dw15一1600
h万能断路器不能分阐、可手动分阐、谁能告诉
答:
dw15一1600
万能断路器不能电动分闸,检查分励脱扣器线圈是否烧毁,这个线圈长时间通电很容易烧毁。检查分闸按钮是否损坏,用万用表测量按钮两端电压是否正常,检查辅助触点是否损坏或者接触不良。可以把分励脱扣线线圈两端直接加上额定电压,看一看断路器能否正常分闸。
小水电站中常用的低压配电柜
DW15
-
1600
断路器出现故障不能调闸,如何排除...
答:
1、是否故障电流未达到
DW15
-
1600
的预设保护值 2、检查DW15-1600的智能控制器,看控制器能否故障跳闸(一般在断路器合闸后按智能控制器的试验脱扣按钮)。如果按了试验脱扣按钮后未听到啪啪的声音且断路器未能脱扣证明控制器损坏,需更换控制器。如果能听到啪啪的声音断路器也不能脱扣说明断路器脱扣半轴与...
DW15
-
1600
万能式断路器三两天跳闸怎样解决
答:
先看看欠压是否有问题,查查线路电压,是否有波动,波动是否要求范围内,是否存在过载现象
DW15一1600
断路器,合闸后有噪音,怎样处理,
答:
DW15一1600
断路器,合闸后有噪音,怎样处理,是不是 线路接触问题,合闸后电动机还没有断电?还是线圈没有断电,造成一直吸合发出嗡嗡声,检查下
二次
线路。
变压器
dw
是什么意思
答:
至于送不上的原因:1、查此路高压出线柜是否合闸。
2
、查此路变压器柜门是否关好。3、查此路变压器是否正常(是指变压器柜前只有高压过度柜,变压器上的超温等信号跳低压进线开关)。4、查
原理图
上三台开关之间的联锁。5、查此路进线开关上的控制单元设置。6、查开关是否坏了(可以叫开关生产厂配合...